意大利ISA T 2000電流互感器測試儀可以執行許多不同的測量,例如飽和度,比率和極性測試以及CT繞組電阻測試。現在熱賣中,如需購買,可通過客服熱線聯系我們!
T 2000電流互感器測試儀產品簡介:
?T 2000電流互感器測試儀可以執行許多不同的測量,例如飽和度,比率和極性測試以及CT繞組電阻測試。
?T 2000電流互感器測試儀以其高精度和便攜性而受到電氣工程師的高度評價。
T 2000電流互感器測試儀產品特點:
多功能系統,用于測試變電站設備,如:電流、電壓和功率變壓器,過電流保護繼電器,電能表和傳感器
一次注入測試能力
3000 V AC 高壓測試
生成高達800 A(可選:2000 - 3000 - 4000 A)
微歐表功能(可選):高達400 A DC
大圖形顯示屏
測試結果和設置保存在本地存儲器中
RS232接口用于PC連接
緊湊輕便
應用
下表列出了可以在電流互感器(CT)和電壓互感器(VT)、功率變壓器(PT)、接地網(GR)上執行的測試。
| 編號 | 測試 | 測試描述 |
|---|---|---|
| 1 | CT | 變比,電壓模式 |
| 2 | CT | 變比、極性和負載,電流模式 |
| 3 | CT | 負載;二次側 |
| 4 | CT | 勵磁曲線 |
| 5 | CT | 繞組或負載電阻 |
| 6 | CT | 耐壓測試 |
| 7 | CT | 脈沖法極性測試 |
| 8 | VT | 變比;極性 |
| 9 | VT | 負載,二次側 |
| 10 | VT | 變比,電子變壓器 |
| 11 | VT | 耐壓測試 |
| 12 | VT | 二次過電流保護 |
| 13 | PT | 每抽頭變比 |
| 14 | PT | 靜態和動態抽頭切換器電阻測試 |
| 15 | GR | 接地電阻 |
| 16 | GR | 土壤電阻率 |
描述
T 2000 是變電站調試和維護期間所有測試操作的獨特解決方案,因為它允許執行過電流繼電器、電流和電壓互感器的測試。此外,T 2000 還集成了強大的多功能表和相位角表,以及示波器功能。
| 繼電器類型 | IEEE編號 |
|---|---|
| 熱繼電器 | 26 |
| 過/欠電壓繼電器 | 27/59 |
| 欠電流繼電器 | 37 |
| 瞬時過電流繼電器 | 50 |
| 接地故障繼電器 | 50N |
| 定時過電流繼電器 | 51 |
| 斷路器 | 52 |
| 差動(啟動)繼電器 | 87 |
| 跳閘繼電器 | 94 |
其他設備
定時器
傳感器
電能表
一次電流注入測試儀
電流互感器測試
CT 變比和極性 - 電壓法
輸出:90V, 250V 或 3000 V AC
測量:10 V AC
CT 變比、極性和負載 - 電流法
輸出:800 A AC
測量:10 A AC, 10 V AC
CT 負載二次側:
輸出:10 A 或 40 A AC
測量:10 V AC
CT 勵磁曲線
輸出:90V, 250V 或 3000 V AC
內部測量
T 2000
繞組電阻
輸出:6 A DC
測量:10 V DC
text{[01] 繞組或負載電阻} ]
- 溫度補償- 溫度補償環境溫度 參考溫度環境溫度 參考溫度啟用20 °C20 °C華氏度 (°F)攝氏度 (°C)啟用華氏度 (°F)CC結果4.14A電阻0.122保存Vdc0.507V補償電阻0.122保存Vdc4.14A電阻補償電阻0.122保存保存
耐壓測試
輸出:3000 V AC
內部測量
text{[01] 耐壓測試} ]
- *大值- *大值*大電壓2000V*大電流20 mA*大電壓2000V*大電流20 mA結果8.00 mA經過時間56.4 s保存結果8.00 mA經過時間56.4 s保存VAC 17001700 V
電壓互感器測試
VT 變比和極性
輸出:3000 V AC
測量:低或高交流電壓 - 10 V AC 或 600 V AC
text{變比和極性} ]
- 標稱值- 標稱值一次電壓130.8 kV結果2600 VULONVasc.1.985 V二次電壓100V 變比1309.8ULONVo 變比1.0075外部 V10V外部 V60V極性OKUL130.8 kVVasc.2600 V
VT 負載
輸出:10 A AC
測量:低或高交流電壓 - 10 V AC 或 600 V AC
text{負載二次側} ]
- 標稱值- 標稱值二次電壓100V變壓器0.15 AULONVoV變壓器57.80 V測量電壓內部 外部 V60V外部 V10V功率因數0.995UL100V變壓器V變壓器功率因數0.15 A保存保存VA0.67保存保存VA0.67
耐壓測試
輸出:3000 V AC
內部測量
text{耐壓測試} ]
- *大值- *大值*大電壓2000V*大電流20 mA*大電壓2000V*大電流20 mA結果2.3 mA經過時間45.9 s保存結果2.3 mA經過時間45.9 s保存一次電流注入測試儀
電子電壓互感器的變比
輸出:3000 V AC
測量:10 V AC
電子電壓互感器
標稱值
結果
標稱值 10000 V
V一次 2500 V
V二次 0.265 V
二次電壓 100 V
變比 9803
變比 % 2.00
誤差
極性 OK
保存
外部 V10V
外部 V600V
功率變壓器測試
每抽頭變比
輸出:3000 V AC
測量:低或高交流電壓 - 10 V AC 或 600 V AC
每抽頭變比
標稱值
結果
標稱值 1300 V
V一次 1500 V
二次電壓 100 V
V二次 2.5
V二次 1.57 V
外部 V10V
外部 V600V
變比 160.0725
變比 % 1.000453
保存
誤差
靜態和動態抽頭切換器電阻測試
輸出:6 A DC
測量:10 V DC
11 抽頭切換器觸點電阻
外部 V 3.15 V
內部 I 2.41 A
電阻 1.45 A
時間 50 ms
跳閘 3.35 Ω
保存
測試
mB
保護繼電器測試
一次注入
輸出:800 A
輸入:定時器
IAC 605.0 A
AC 輔助 57.8 V
DC 輔助 110.0 V
時間 10.50 s
外部 I ...
外部 V ...
二次注入
輸出:800 A, 40 A 或 10 A
輸入:定時器
IAC 9.75 A
AC 輔助 57.8 V
DC 輔助 110.0 V
時間 1.533 s
外部 I ...
外部 V ...
T 2000
系統描述
T 2000 包括一個多路發生器,具有六個輸出:高交流電流;低交流電流;低直流電流;電流脈沖;高交流電壓;低交流電壓。所選輸出可調節并在大圖形LCD顯示屏上顯示。通過多功能控制旋鈕和圖形LCD顯示屏,可以進入MENU模式,該模式允許控制所有功能,并使T 2000 成為功能*強大的測試設備,具有手動和自動測試能力,并可通過RS232接口將測試結果傳輸到PC。這些結果可以通過強大的TDMS軟件記錄、顯示和分析,該軟件適用于所有WINDOWS版本,從WINDOWS 98開始。
注意:WINDOWS 是 MICROSOFT 公司的商標。
其他功能包括:
示波器功能:可以顯示測量的電流和電壓波形;
兩個獨立的測量輸入,用于電流和電壓,每個輸入具有高和低輸入,允許測量CT或VT輸出或任何其他源;
可選的熱敏打印機可以立即打印CT飽和曲線和其他測試結果;
儀器安裝在可運輸的鋁制箱中,配有可拆卸的蓋子和手柄,便于運輸。
| 大功率交流電流輸出 | ||||
| 適用場景:CT 變比 / 極性 / 負荷測試、一次電流注入、機電式 / 數字式保護繼電器校驗 | ||||
| 輸出電流 (A) | 輸出容量 (VA) | 持續帶載時長 | 冷卻恢復時間 (min) | |
| 100 | 600 | 可長期連續運行 | - | |
| 150 | 800 | 15 分鐘 | 30 | |
| 200 | 1000 | 4 分鐘 | 15 | |
| 400 | 1600 | 15 秒 | 5 | |
| 600 | 2000 | 5 秒 | 3 | |
| 800 | 2000 | 1 秒 | 2 | |
| 小功率交流電流輸出 | ||||
| 適用場景:CT 二次負荷測試、VT 二次過流校驗、過流繼電器校驗 | ||||
| 大功率量程 | ||||
| 交流量程 (A) | 輸出電流 (A) | 輸出容量 (VA) | 最大測試時長 | 冷卻恢復時間 (min) |
| 40A 檔 | 12 | 300 | 長期連續 | - |
| 40A 檔 | 18 | - | 15 分鐘 | 30 |
| 40A 檔 | 24 | - | 4 分鐘 | 15 |
| 40A 檔 | 36 | 800 | 15 秒 | 5 |
| 40A 檔 | 48 | - | 5 秒 | 3 |
| 40A 檔 | 60 | 1000 | 1 秒 | 2 |
| 10A 檔 | 5 | 400 | 長期連續 | - |
| 10A 檔 | 7.5 | - | 15 分鐘 | 30 |
| 10A 檔 | 10 | 800 | 60 秒 | 15 |
| 10A 檔 | 15 | - | 30 秒 | 10 |
| 10A 檔 | 20 | 1000 | 15 秒 | 5 |
| 小功率量程 | ||||
| 交流電流 (A) | 量程輸出電流 (A) | 最大輸出容量 (VA) | 測試時長 | 冷卻恢復時間 (min) |
| 40A 檔 | 12 | 60 | 長期連續 | - |
| 40A 檔 | 17 | - | 10 分鐘 | 30 |
| 40A 檔 | 23 | - | 60 秒 | 10 |
| 40A 檔 | 36 | - | 1 秒 | 2 |
| 10A 檔 | 5 | 60 | 長期連續 | - |
| 10A 檔 | 6 | - | 10 分鐘 | 45 |
| 10A 檔 | 7 | - | 60 秒 | 2 |
| 10A 檔 | 10 | - | 1.5 秒 | 2 |
| 直流小電流輸出 | ||||
| 適用場景:CT 繞組 / 二次負荷電阻、變壓器分接開關觸點電阻測試 | ||||
| 輸出直流電流 (A) | 最大被測電阻 (Ω) | 輸出容量 (VA) | 帶載狀態 | |
| 6 | 0 | 0 | 長期連續 | |
| 3 | 2 | 18 | 長期連續 | |
| 1 | 8 | 8 | 長期連續 | |
| 脈沖電流輸出 | ||||
| 適用場景:脈沖法 CT 極性試驗;峰值電流范圍:0~10A | ||||
| 脈沖電流輸出 | ||||
| 適用場景:脈沖法 CT 極性試驗;峰值電流范圍:0~10A | ||||
| 高壓交流輸出 | ||||
| 分兩款機型:3000V 型、1200V 型 | ||||
| 適用場景:CT 勵磁曲線 / 耐壓、VT 變比 / 極性 / 電子式互感器、變壓器分接變比測試 | ||||
| 3000V 機型(適配 1A 規格電流互感器) | ||||
| 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) | 輸出容量 (VA) | 最長測試時長 (min) | |
| 3000 | 0.2 | 600 | 長期連續 | |
| 2500 | 0.6 | 1500 | 1 | |
| 1200V 機型(適配 5A 規格電流互感器) | ||||
| 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) | 輸出容量 (VA) | 最長測試時長 (min) | |
| 1200 | 0.5 | 600 | 長期連續 | |
| 1200 | 1.5 | 1800 | 1 | |
| 低壓交流輸出 | ||||
| 適用場景:電壓法 CT 變比、CT 飽和曲線測試 | ||||
| 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) | 輸出容量 (VA) | 最長測試時長 (min) | |
| 250 | 0.5 | 125 | 長期連續 | |
| 220 | 1.15 | 250 | 3 |